松泉公寓经鉴定表明结构安全等级Dsu级·危险性等级C级

松泉公寓共17栋,相对其他楼栋来说比较安全一点的松泉公寓5栋,在2019年经过鉴定,表明其整体结构的安全等级为Dsu级·房屋危险性等级为C级,并且就在2005年,其中的9,10,11栋被鉴定为局部危楼,2019的鉴定表明,松泉公寓已十分危险,因为鉴定的松泉公寓5栋是挑选相对好一点的楼栋进行的,如果选择9,10,11栋来鉴定,恐怕鉴定结果更是骇人,其中的建议修复后使用目前来说一直是一句空话,恐怕要等酿成血光之灾才能引起注意。

免责申明:任何非官方账号发布的内容均为网友个人言论,不代表本网站观点和立场。如有问题,请与管理员联系。
支持楼主

0人支持

阅读原文 阅读 5974 回复 8
举报
热门评论
  • 罗湖区住建局发言人 LV1 路人
    7楼
    尊敬的网友:
      您好!您反映的“松泉公寓经鉴定表明结构安全等级Dsu级危险性等级C级”的问题收悉,我局高度重视,现将相关情况回复如下:
      2019年7月19日,深圳市罗湖区东晓街道办事处委托深圳市建研检测有限公司对松泉公寓5栋进行结构安全性检测鉴定,结论为:按照《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)的规定,该房屋危险性等级评定为 C级。建议对该建筑物进行加固处理,在使用过程中,应注意对建筑物的日常维护检查,以确保建筑物的正常工作和使用。
      依据《深圳市房屋安全管理办法》第八条“街道办事处在区人民政府领导下落实属地管理责任,指定专职人员对所辖区域的房屋安全实行网格化、常态化管理,开展房屋安全隐患排查,负责危险房屋的解危督促和协调工作”的规定以及《罗湖区危险房屋整治工作方案》文件要求,我局于2020年4月16日委托第三方检测机构对松泉公寓5栋制定“一楼一方案”,于2020年7月3日下发给东晓街道办事处,要求按照报告具体建议督促房屋安全责任人对该房屋进行解危处理。未解危前,安排工作人员加强日常安全巡查,东晓街道办事处现已委托第三方机构对该房屋进行实时监测。
      感谢您对我们工作的支持!

    查看更多问政答复请进入问政深圳平台:wz.sznews.com
    10-21
    回复
  • 东晓街道办发言人 LV1 路人
    9楼
    网友,你好,你反映的问题收悉。
      为加强东晓街道辖区房屋安全管理,2016年11月至2019年7月,我办聘请第三方专业机构先后对松泉公寓2栋、9栋、10栋、4栋、5栋进行了房屋安全检测鉴定。检测鉴定结论为:2栋、9栋、10栋房屋危险性综合评定均为B级,4栋、5栋房屋危险性综合评定均为C级。目前采取了以下处置措施:一是聘请第三方专业机构对2栋、4栋、5栋、9栋、10栋、11栋共六栋持续进行沉降、倾斜监测(每月一次),第三方专业机构出具的报告显示:沉降速率均未超过监测警戒值,倾斜率均未超过现行行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)的允许限值;
      二是在房屋危险性综合评定为C级的4栋、5栋显著位置张贴告示、设立警示标识,并加强日常巡查和检查。目前处于观察使用阶段。
      三是敦促深圳市大地通物业管理有限公司(松泉公寓物业管理单位)及松泉公寓业委会加强房屋安全管理,并按照第三方出具的《房屋检测鉴定报告》中提出的整改建议进行治理。
      如需使用或续筹物业专项维修资金,我办平安建设部(综治(物业)办)将予以指导。
      感谢网友对我们工作的理解与支持。
    10-23
    回复